Re: 工事計画届提出用の短絡容量計算書について

Re: 工事計画届提出用の短絡容量計算書について @ 2023/5/12 9:00
CPATfree サポート
 ご担当者様

ご回答いただき誠にありがとうございます。

ご指摘いただいた内容の理解ができておらず再度ご相談させてください。

添付PDFの3ページのケース①では、A点にて短絡電流167kAを算出できませんでした。
A点の背後に等価的なインピーダンスをもつ発電機モデルをつけて、Z1~Z4を削除しましたが、間違ってますでしょうか?(Z1~Z4の代わりに発電機モデルをつける)

ケース②でも計算して見ましたが、A点にて短絡電流167kAを算出できませんでした。
最後の文についても理解できておりません。各設備とは何を指してますでしょうか?
「各設備のリアクタンスの合計がZ1~Z4と等価にする必要がありますのでご留意ください。」

※将来的には添付PDFの4ページ目のような短絡容量計算ができたらと考えております。


20230511_添付.pdf
ログイン
ユーザー名:

パスワード:

パスワード紛失